Overzicht niet storende omvormers zonnepanelen

Alles wat betrekking heeft op ElektroMagnetische Compatibiliteit
Bericht
Auteur
pd5hw
Berichten: 20
Lid geworden op: 18 dec 2005, 13:42
Locatie: Wolvega
Contacteer:

Overzicht niet storende omvormers zonnepanelen

#1 Bericht door pd5hw »

Enige tijd geleden heb ik eens een overzicht gezien van storende en niet storende omvormers voor Zonnepanelen.
Kan het helaas nergens weer terug vinden. Iemand hier bekend mee ?

73's Harrie

Gert_PA2LO
Berichten: 321
Lid geworden op: 09 jan 2019, 19:43
Roepletters: PA2LO

Re: Overzicht niet storende omvormers zonnepanelen

#2 Bericht door Gert_PA2LO »

Bedoel je misschien de lijst van Netbeheer Nederland die je (o.a.) via dit artikel kan downloaden?

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-e ... en-voldoen

pd5hw
Berichten: 20
Lid geworden op: 18 dec 2005, 13:42
Locatie: Wolvega
Contacteer:

Re: Overzicht niet storende omvormers zonnepanelen

#3 Bericht door pd5hw »

Dag Gert, die had ik ook al gezien maar dat is niet wat ik zoek, het was een overzicht van omvormers die door een zendamateur was
opgesteld. Het gin om de meest geinstaleerde omvormers.

Bedankt voor de reactie

73's

Gert_PA2LO
Berichten: 321
Lid geworden op: 09 jan 2019, 19:43
Roepletters: PA2LO

Re: Overzicht niet storende omvormers zonnepanelen

#4 Bericht door Gert_PA2LO »

Deze dan wellicht? https://www.pc5e.nl/info/emc

73,

pd5hw
Berichten: 20
Lid geworden op: 18 dec 2005, 13:42
Locatie: Wolvega
Contacteer:

Re: Overzicht niet storende omvormers zonnepanelen

#5 Bericht door pd5hw »

Gert , ja ook gezien.

Staat ook veel info, conclusie is dat ik waarschijnlijk een SMA omvormer laat plaatsen.

73,s

Gebruikersavatar
PA1AIS
Berichten: 2051
Lid geworden op: 18 okt 2017, 05:37
Locatie: Nijedinges
Contacteer:

Re: Overzicht niet storende omvormers zonnepanelen

#6 Bericht door PA1AIS »

pd5hw schreef: 26 jan 2022, 16:08 Gert , ja ook gezien.

Staat ook veel info, conclusie is dat ik waarschijnlijk een SMA omvormer laat plaatsen.

73,s

Héél verstandig, maar wel zonder optimizers, toch?
If you think education is expensive, try ignorance. (Derek Bok)

https://www.zendamateur-marktplaats.nl/

1977 PD0FFM / 1979 PE1DHI / 2017 PA1AIS JO23ta

pd5hw
Berichten: 20
Lid geworden op: 18 dec 2005, 13:42
Locatie: Wolvega
Contacteer:

Re: Overzicht niet storende omvormers zonnepanelen

#7 Bericht door pd5hw »

Inderdaad, zonder optimizers.

pc1mb
Berichten: 2423
Lid geworden op: 05 sep 2011, 16:30
Roepletters: PC1MB
Locatie: JO22pe

Re: Overzicht niet storende omvormers zonnepanelen

#8 Bericht door pc1mb »

Lijstje van PC5E https://www.pc5e.nl/info/emc vermeldt nog altijd alleen de SMA Sunnyboy en één type van Goodwe.

Inmiddels zijn we wat jaren en talloze PV installaties verder. Blijft de SMA de enige die fatsoenlijk ontstoord is?

Zijn er nog meer van dit soort overzichten, misschien elders op het net?

Anders wordt het natuurlijk gewoon een sunnyboy, maay op dit moment is niet alles leverbaar wat je zou willen... dus bredere keuze zou fijn zijn.

pa5wil
Berichten: 271
Lid geworden op: 21 okt 2014, 08:09
Roepletters: PA5WIL
Locatie: Heemstede

Re: Overzicht niet storende omvormers zonnepanelen

#9 Bericht door pa5wil »

Ik heb een Growatt met een datalogger via wifi. Geen storing. Eerst had ik de datalogger via kabel aan de router en die veroorzaakte storing. Fabrikant gaf meteen aan dat ik de datalogger moest vervangen. Dus ze kende het probleem. En ik gebruik geen optimizers. Op de lijst van pc5e staat echter de Growatt als een omvormer die stoort.
Wil

Gebruikersavatar
elsinga
Moderator
Berichten: 3123
Lid geworden op: 17 mar 2008, 15:05
Roepletters: PC5E
Locatie: Heerenveen (JO22xx)
Contacteer:

Re: Overzicht niet storende omvormers zonnepanelen

#10 Bericht door elsinga »

Heb je een type van die GroWatt? Want ik kan alleen maar omvormers in mijn lijstje zetten als ik gegevens heb. ;)
www.PC5E.nl, Robert Elsinga, communicatie enthousiasteling, zendamateur (PC5E/WC5E/SP20EJ), scannerluisteraar, lokaal/regionaal/nationaal/internationaal scout, IT Security Expert
Icom IC7300, Icom IC-7000, X50N (14m asl), Diamond WD330S (sloper, 6-12m asl), Kenwood TH-F7E, 2x Anytone AT-D578UV (base, mobile), 3x Anytone AT-D878UV, MMVDM duplex hotspot, 20x Baofeng BF888S.
Op mijn site o.a. Examenuitwerking N/F, Scannerfrequenties NL e.o, Beginnen met DMR, DMR codeplug maken

Gebruikersavatar
pa3kc
Berichten: 1318
Lid geworden op: 29 mar 2011, 21:48
Roepletters: pa3kc
Locatie: Eindhoven

Re: Overzicht niet storende omvormers zonnepanelen

#11 Bericht door pa3kc »

Wij hebben een Growatt 3000MTL-S en hebben daar geen storingen van.

pa5wil
Berichten: 271
Lid geworden op: 21 okt 2014, 08:09
Roepletters: PA5WIL
Locatie: Heemstede

Re: Overzicht niet storende omvormers zonnepanelen

#12 Bericht door pa5wil »

Ik heb de Growatt 2500MTL-S met wifi datalogger en geen storing
Wil

pc1mb
Berichten: 2423
Lid geworden op: 05 sep 2011, 16:30
Roepletters: PC1MB
Locatie: JO22pe

Re: Overzicht niet storende omvormers zonnepanelen

#13 Bericht door pc1mb »

En gezien de verhalen van PD7HB kan Solax op de rode lijst, al weet ik niet of hij het type ergens vermeld heeft.

Hoewel twisten het probleem oploste op HF, heeft hij nu bakken storing op VHF.

Van Growatt zie ik trouwens de 2000-S op de rode lijst... dus bijzonder dat de dikkere modellen dan wel storingsvrij zijn.

pa0wrs
Berichten: 10
Lid geworden op: 26 dec 2019, 11:42
Roepletters: PA0WRS
Locatie: Schoonhoven

Re: Overzicht niet storende omvormers zonnepanelen

#14 Bericht door pa0wrs »

Hier ligt al meer dan 8 jaar een zonnepaneel installatie op het dak. De omvormer is een GROWATT 3000 MTL met WIFI. Geen optimizers. Nooit iets gemerkt van storing. Veel actief geweest van 160 tot 6m (het laatste jaar wat minder). Was een project van de gemeente ism SamenZonneEnergie. De Growatt voldeed destijds (en neem aan nog steeds) aan de strengste eisen en is toen als onderdeel van het project gekeurd door ECN. Deze installatie is destijds v.z.v. ik heb kunnen zien zeer professioneel aangelegd met een opleveringskeuring achteraf door een derde bureau waarbij o.m. gekeken naar overmatige warmteproductie met warmtecamera's in de meterkast en omvormer. Maar geen EMC metingen bij mijn weten. Maar zoals gezegd nooit wat gemerkt van storingen.
73 Wim pa0wrs
Bijlagen
GROWATT3000MTL.jpg

pc1mb
Berichten: 2423
Lid geworden op: 05 sep 2011, 16:30
Roepletters: PC1MB
Locatie: JO22pe

Re: Overzicht niet storende omvormers zonnepanelen

#15 Bericht door pc1mb »

Helaas staat de 3000 MTL niet op de lijst gecertificeerde omvormers van netbeheerders. Je kunt vermoeden dat die dus in nieuwe installaties niet meer toegepast mag worden, al zou dat raar zijn. Krijg het gevoel dat die lijst niet compleet is...

De 2000-S (en 2500-S, 3000-S) staat dan weer wel op de lijst. Dat de de 1 string uitvoering, de MTL reeks is 2 strings.

Plaats reactie