Hoge netspanning door zonnepanelen

Alle overige elektronica.
Bericht
Auteur
Yannick PE2YSB
Berichten: 793
Lid geworden op: 23 feb 2006, 20:08
Roepletters: PE2YSB

Re: Hoge netspanning door zonnepanelen

#61 Bericht door Yannick PE2YSB »

elsinga schreef: 24 mei 2022, 06:39 Nieuwsgierig ook maar even gekeken of mijn Goodwe ook dit soort gegevens logt en ja, dat doet'ie. Max spanning op de fase waar de omvormer op zit aangesloten tijdens piek opwekken zat op 240.8v, dus ruim onder de afschakelspanning. Bij mij dus geen problemen, maar had ik in een nieuwbouwwijk ook niet verwacht eigenlijk.
In mijn wijk is het oudste huis 15 jaar.
Onze straat is pas 4 jaar oud.
Erg veel zonnepanelen. Alle huizen die de afgelopen 6 jaar gebouwd zijn hebben de daken vol liggen.
De eerste zomer klapte dagelijks om 13.00 de verdeelkast van enexis aan het begin van ons blok er uit omdat we te veel stroom terug leverde. De spanning was niet het probleem, de amperes die de verdeelkast in gingen wel. Er moest dus ook steeds een monteur komen om daar fysiek in die kast weer iets in te schakelen.
Ze hebben die beveiliging in die kast toen verzwaard als tussenoplossing

Twee jaar geleden is de straat open gegaan, de verdeelkast is vervangen door een transformatorhuis, in heel de wijk zijn er meerdere transformatoren bij geplaatst om de 10kV dieper de wijk in te brengen. Wn alle kabels van de transformatoren naar de huizen zijn verzwaard.
De gemeente en enexis waren zelf wat verbaasd dat het zo hard ging in de wijk, en met een gemiddelde leeftijd van 10 jaar het net al op zijn maximum bleek te zitten. Maar de wijk is vrij fanatiek met van gas los gaan en elektrisch rijden dus ze konden ook niet echt wachten met vervangen.
PE2YSB - IC7300, TS120V, FT-817ND, FT-60 wat zelfgebouwde zendertjes.

Gebruikersavatar
PA1
Berichten: 1080
Lid geworden op: 09 jul 2007, 18:15

Re: Hoge netspanning door zonnepanelen

#62 Bericht door PA1 »

Ik zit in een nieuwbouwwijk van 25 jaar oud tegen het oude dorp aan en bij mij vallen de zonnepanelen bij volle zon uit, dan gaat de spanning over de 253 volt heen en gaan ze uit. Ik heb die dingen al 9 jaar en sinds 2 jaar problemen doordat er in rap tempo zonnepanelen bij komen. Liander al een keer gebeld en die hebben toen de fase verwisseld omdat er meer dan 10 volt verschil zat tussen L1 en L2. Inmiddels heb ik 3 fasen en kan ik het zelf de fase veranderen maar dat helpt nu ook niet meer omdat alle 3 over de 253 volt gaan. Liander kan in principe de trafo aanpassen zodat de netspanning 5 volt lager wordt alleen dat hebben ze tot nu toe niet gedaan.

Zo'n UPS is geen optie, dan kan ik net zo goed een nieuwe 3 fase omvormer kopen en ben ik een stuk goedkoper uit. Wat ook kan is een zogenaamde ASO trafo tussen het net en de omvormer, hierdoor zakt de spanning aan de secundaire kant 5 volt en blijft de omvormer aan maar stijgt de spanning aan de primaire kant met 5 volt.

Het probleem in mijn straat is de capaciteit, de omvormers kunnen hun vermogen niet kwijt en daardoor stijgt de spanning. Ik zit een op een 4x6 van 17 meter en er zit 303 meter 95 AL kabel tussen mijn huis en de trafo. Hier zitten ook 2 boerderijen op.
Yaesu FT-991A FT-847 FT-480R FTM-100D FT-70D VX2 Hytera MD785 PD782G Icom IC-2820 IC-R8500 Midland 7001 Lincoln Jumbospot DVMega MyDV

pc1mb
Berichten: 2423
Lid geworden op: 05 sep 2011, 16:30
Roepletters: PC1MB
Locatie: JO22pe

Re: Hoge netspanning door zonnepanelen

#63 Bericht door pc1mb »

Huisbatterij is dan de enige oplossing. Kun je 's nachts terugleveren.

3 fase omvormer lost natuurlijk niks op als alledrie de fases over de 250 gaan.

"Aso-Trafo" moet wel heel groot zijn, en leg dat maar eens uit na een brandje... Overigens zal een recent geplaatste 3fase meter, net als de mijne, ook spanningen meten. Dus de netbeheerder kan dan ook zien wat je aan het doen bent.

pe1cmo
Berichten: 2069
Lid geworden op: 21 mar 2015, 19:42
Roepletters: pe1cmo
Locatie: Ayamonte (spanje)
Contacteer:

Re: Hoge netspanning door zonnepanelen

#64 Bericht door pe1cmo »

Ik heb gelukkig geen problemen, maar toch eens gemeten.
Zo rond de 234V en als de zon schijnt 237V terwijl er 27 panelen op dak liggen

Dus dat zit wel goed.
EA7/PE1CMO
Ayamonte España

pc1mb
Berichten: 2423
Lid geworden op: 05 sep 2011, 16:30
Roepletters: PC1MB
Locatie: JO22pe

Re: Hoge netspanning door zonnepanelen

#65 Bericht door pc1mb »

Ja da's heel netjes.

Frankyboy
Berichten: 240
Lid geworden op: 18 aug 2013, 20:04

Re: Hoge netspanning door zonnepanelen

#66 Bericht door Frankyboy »

PA1 schreef: 26 mei 2022, 09:16 ...
Zo'n UPS is geen optie, dan kan ik net zo goed een nieuwe 3 fase omvormer kopen en ben ik een stuk goedkoper uit. ..
Volgens mij win je daar ook niets mee omdat ook een 3 fase omvormer bij 253 uitgaat.
Ik zit in dezelfde situatie.

Ik heb in ieder geval een spanningsklacht laten vastleggen, daardoor krijg je een dossier en dan kom je op de lijst met problemen.

Uiteraard proberen ze je eerst af te schepen, maar daarna serieus onderzoek, laatste mail die ik kreeg:

Code: Selecteer alles

Dank voor uw bericht met uitleg over de situatie. De Netspecialist van Liander heeft uw spanningsklacht wederom beoordeeld en hij heeft geadviseerd om het distributienet aan te passen. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer het verbeterde distributienet operationeel is.
 
Liander zal uw spanningsklacht in overleg met u afhandelen zodra het nieuwe ditributienet operationeel is.
 
Ik ga er van uit dat ik u hierbij volledig heb geïnformeerd.
Uiteindelijk zijn ze hier nu toch nieuwe kabels gaan aanleggen, hopelijk is straks het probleem voorbij.
Gezien de drukte en ellende op het net op dit moment denk ik dat het zeker helpt wanneer er een dossier met klachten ligt.

Uiteindelijk zal de oplossing via het net moeten komen, alles wat we zelf doen is gerommel in de marge uiteraard.
Of een accu, maar dat is nog al een dure oplossing die sowieso voorlopig niet rendabel is.

Qua technische uitdaging wel leuk, dat dan weer wel :D

Gebruikersavatar
PA1
Berichten: 1080
Lid geworden op: 09 jul 2007, 18:15

Re: Hoge netspanning door zonnepanelen

#67 Bericht door PA1 »

Franky, hoe ben je met ze in contact gekomen? via de mail? Want schijnbaar pakken ze bij jou het probleem wel op.
Yaesu FT-991A FT-847 FT-480R FTM-100D FT-70D VX2 Hytera MD785 PD782G Icom IC-2820 IC-R8500 Midland 7001 Lincoln Jumbospot DVMega MyDV

Frankyboy
Berichten: 240
Lid geworden op: 18 aug 2013, 20:04

Re: Hoge netspanning door zonnepanelen

#68 Bericht door Frankyboy »

Volgens mij had ik eerst gebeld met: (dat is het landelijk storingsnummer)

Storingsdienst Liander
0800 – 9009

Die hebben een storingsklacht aangemaakt (want dat is het, je spanning is te hoog)
Je moet ook duidelijk aangeven dat je al contact gehad hebt met een installateur of het probleem niet aan je eigen installatie ligt. (zoals bv dunnekabels enz)

Daarna kreeg ik een vragenlijst die ik moest invullen van: LKC.spanningsklachten@alliander.com

Al het contact loopt dan via dat mail adres, kreeg dossier nummer enz.
Uiteindelijk is hier een monteur geweest die de boel heeft gemeten.
En nu zijn ze inderdaad kabels aan het leggen hier in de wijk.

Gebruikersavatar
PA1
Berichten: 1080
Lid geworden op: 09 jul 2007, 18:15

Re: Hoge netspanning door zonnepanelen

#69 Bericht door PA1 »

Bedankt voor je reactie, hier kan ik wat mee. Al een paar keer geprobeerd in contact te komen met de klantenservice maar dat is niet te doen. 2 jaar terug is hier al eens een monteur geweest dus de klacht moet bekend zijn. Volgende week maar weer eens bellen.
Yaesu FT-991A FT-847 FT-480R FTM-100D FT-70D VX2 Hytera MD785 PD782G Icom IC-2820 IC-R8500 Midland 7001 Lincoln Jumbospot DVMega MyDV

pc1mb
Berichten: 2423
Lid geworden op: 05 sep 2011, 16:30
Roepletters: PC1MB
Locatie: JO22pe

Re: Hoge netspanning door zonnepanelen

#70 Bericht door pc1mb »

Wat is de grens voor een spanningsklacht? Wat is "te hoog" volgens de netbeheerder?

Gebruikersavatar
pe1rea
Berichten: 1744
Lid geworden op: 27 dec 2008, 10:18
Roepletters: PE1REA
Locatie: Ergens op het water PF8124 of PA4299

Re: Hoge netspanning door zonnepanelen

#71 Bericht door pe1rea »

253 Volt
Dan gaan de omvormers uit.
Maar men heeft het streven om de spanning om en nabij de 230V te houden, plus en min 10%
73 Jinny .--. . .---- .-. . .- PE1REA
Email, put VRZA dot NL behind the call
Mail from: yahoo, hotmail, aol and msn goes unread /dev/null
This message is NOT scanned by any Anti Virus software :-)

Gebruikersavatar
PA1
Berichten: 1080
Lid geworden op: 09 jul 2007, 18:15

Re: Hoge netspanning door zonnepanelen

#72 Bericht door PA1 »

Gisteren contact gehad met de storingsdienst van Liander en zij gaan het probleem oppakken. Ik moest een vragenlijst invullen en terugsturen en daarna een bevestigingsmail gekregen. Ook werd er gezegd dat ze nog een klacht in mijn postcode hadden gekregen en ze waren daarom blij dat ik belde want er speelt dus wel wat. Wordt vervolgd.
Yaesu FT-991A FT-847 FT-480R FTM-100D FT-70D VX2 Hytera MD785 PD782G Icom IC-2820 IC-R8500 Midland 7001 Lincoln Jumbospot DVMega MyDV

Frankyboy
Berichten: 240
Lid geworden op: 18 aug 2013, 20:04

Re: Hoge netspanning door zonnepanelen

#73 Bericht door Frankyboy »

PA1 schreef: 04 jun 2022, 08:06 Gisteren contact gehad met de storingsdienst van Liander en zij gaan het probleem oppakken. Ik moest een vragenlijst invullen en terugsturen en daarna een bevestigingsmail gekregen. Ook werd er gezegd dat ze nog een klacht in mijn postcode hadden gekregen en ze waren daarom blij dat ik belde want er speelt dus wel wat. Wordt vervolgd.
Mooi, ook mijn ervaring dit.
Hou er wel rekening mee dat het niet snel gaat, ze hebben nogal wat uitdagingen.
Personeel, materieel enz. de monteur vertelde dat b.v. een grotere trafo voor een onderstation ook eigenlijk nergens leverbaar meer is.

Maar zodra je op de lijst staat wordt er wel wat meegedaan.

pc1mb
Berichten: 2423
Lid geworden op: 05 sep 2011, 16:30
Roepletters: PC1MB
Locatie: JO22pe

Re: Hoge netspanning door zonnepanelen

#74 Bericht door pc1mb »

pe1rea schreef: 02 jun 2022, 11:52 253 Volt
Dan gaan de omvormers uit.
Maar men heeft het streven om de spanning om en nabij de 230V te houden, plus en min 10%
Dat is de grens voor de omvormer ja. Maar mijn vraag was... Vanaf welke spanning worden klachten in behandeling genomen?

253 kom je sowieso niet boven, omdat alle omvormers afschakelen vóórdat de meterkast die spanning bereikt. Dus als dat de grens is, kun je nooit een klacht indienen.

Gebruikersavatar
PA1
Berichten: 1080
Lid geworden op: 09 jul 2007, 18:15

Re: Hoge netspanning door zonnepanelen

#75 Bericht door PA1 »

De spanning mag 253 volt zijn en als die waarde bereikt is schakelt hij dus uit. De omvormer kan zijn vermogen niet meer kwijt op het spanningsnet en dat is wel een storing omdat die infrastruktuur niet toereikend is door te lange en te dunne kabels.
Yaesu FT-991A FT-847 FT-480R FTM-100D FT-70D VX2 Hytera MD785 PD782G Icom IC-2820 IC-R8500 Midland 7001 Lincoln Jumbospot DVMega MyDV

Plaats reactie