Pagina 1 van 1

Frequentieomvormer

Geplaatst: 15 okt 2020, 09:20
door PH2UN
Heeft iemand ervaring met een bepaald merk/type drive dat geen storing veroorzaakt op HF?
Vermogen 7,5 of 11 kW.

Grt,

Hubert

Re: Frequentieomvormer

Geplaatst: 15 okt 2020, 09:53
door Ton_O_E
Het is in ieder geval belangrijk, om afgeschermde kabels te gebruiken en emc-wartels en de afscherming aan te sluiten volgens de richtlijnen.
de regelaars van tegenwoordig geven geen sinus-achtige stroom, het is meer een puls-vorm met positieve en negatieve pulsen van verschillende grote.
(dit geld voor ABB regelaars, ik ben niet op de hoogte van andere merken, maar neem aan dat deze het zelfde werken)
Ik heb nog nooit met een hf-set door de fabriek gelopen.
Als we problemen hebben komt het bijna altijd door de afscherming.
Ook worden bij sommige kleinere type's geen filters mee geleverd, die wel verplcht zijn, die moet je er dan zelf bij bestellen.

Re: Frequentieomvormer

Geplaatst: 15 okt 2020, 11:43
door pe1cmo
In radio regie auto's worden meestal Victron omvormers gebruikt, en die storen niet op de ontvangst installatie.

https://www.victronenergy.nl/inverters

Op de website staan ze tot 6kW, maar eens informeren of je ze parallel kan zetten, of misschien maken ze wel zwaardere.
Maar dat is een belletje naar Almere.

Re: Frequentieomvormer

Geplaatst: 15 okt 2020, 16:38
door PG7VG
De schakel frequenties van de regelaars liggen niet zo hoog. 6kHz of zo. Een enkele keer mss tot 16khz.
Juiste afscherming en aarding van kabels en omvormer zijn idd het belangrijkst.

Ook hier geen ervaring op HF, wel wat ervaring met ABB en Vacon regelaars.

Re: Frequentieomvormer

Geplaatst: 16 okt 2020, 22:16
door PH2UN
Bedankt voor de reacties. Ik ga ermee aan de slag.

Groeten,

Hubert