BerichtGeplaatst: 30 jan 2018, 13:53 
Offline

Geregistreerd: 21 okt 2014, 08:09
Berichten: 196
Woonplaats: Heemstede
AT heeft mij gebeld en als het het systeem gemonteerd wordt volgens de norm en de omvormer heeft CE keurmerk, je het bedrijf niet aansprakelijk kan stellen. Zonnepanelen zijn vanmorgen gemonteerd. Het is zonnig weer en ze leveren nu stroom. En ik heb geen storing op de HF banden. :D :D

_________________
Wil


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
BerichtGeplaatst: 30 jan 2018, 14:11 
Offline

Geregistreerd: 05 jan 2012, 14:05
Berichten: 139
Woonplaats: Leeuwarden
PA5WIL schreef:
AT heeft mij gebeld en als het het systeem gemonteerd wordt volgens de norm en de omvormer heeft CE keurmerk, je het bedrijf niet aansprakelijk kan stellen. Zonnepanelen zijn vanmorgen gemonteerd. Het is zonnig weer en ze leveren nu stroom. En ik heb geen storing op de HF banden. :D :D



Ben wel benieuwd welk type is er bij jou is geïnstalleerd. Zoals ik al aangaf is/was er met het type 2000 (of een productieserie van dat type) iets goed mis. Gelukkig dat je gespaard gebleven bent :)

Jan, PA8JDG


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
BerichtGeplaatst: 30 jan 2018, 14:23 
Offline

Geregistreerd: 21 okt 2014, 08:09
Berichten: 196
Woonplaats: Heemstede
PA8JDG schreef:


Ben wel benieuwd welk type is er bij jou is geïnstalleerd. Zoals ik al aangaf is/was er met het type 2000 (of een productieserie van dat type) iets goed mis. Gelukkig dat je gespaard gebleven bent :)

Jan, PA8JDG


Growatt 2500MTL-S

_________________
Wil


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
BerichtGeplaatst: 30 jan 2018, 15:47 
Offline

Geregistreerd: 05 jan 2012, 14:05
Berichten: 139
Woonplaats: Leeuwarden
PA5WIL schreef:
PA8JDG schreef:


Ben wel benieuwd welk type is er bij jou is geïnstalleerd. Zoals ik al aangaf is/was er met het type 2000 (of een productieserie van dat type) iets goed mis. Gelukkig dat je gespaard gebleven bent :)

Jan, PA8JDG


Growatt 2500MTL-S


Bedankt ! Heb je ook gecontroleerd in het middengolf gebied? Bij de Growatt 2000 zat er een piek rond de 1200 KHz, als ik mij goed herinner...


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
BerichtGeplaatst: 12 jul 2018, 08:48 
Offline

Geregistreerd: 21 okt 2014, 08:09
Berichten: 196
Woonplaats: Heemstede
Wel opletten bij Growatt welke datalogger wordt gebruikt. De datalogger die met lan kabel naar de router gaat stoort wel. De datalogger met wifi niet. Ik merkte toch nog wat storing op de 20 en 40 meter. Contact gehad met Growatt zelf en het eerste wat de chinezen vroegen om de datalogger die met kabel was verbonden met router er uit te trekken bij de omvormer. Meteen was de storing weg. Ik heb de datalogger vervangen door de wifi uitvoering. Omvormer hangt op zolder en de router op bagane grond. Nu al paar weken in gebruik en de wifi verbinding nog nooit verbroken.

_________________
Wil


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
BerichtGeplaatst: 12 jul 2018, 09:38 
Offline
Avatar gebruiker

Geregistreerd: 03 jun 2015, 20:48
Berichten: 172
Woonplaats: Gouda
Wat denk je van mij verhaal? Staat wat verderop in deze rubriek.
Ik heb al enige tijd last van een storing rond de 3700 KHz en manifesteert zich in SSB als een sterk wisselend ruis niveau en op AM als een zeer sterk zwabberend signaal.

Ik ben aan het pijlen geslagen en het blijkt mogelijk een omvormer te zijn van een zonnepaneel op 575 m. afstand van mijn woning. Ik schrok dat zo'n signaal zich zover kan manifesteren. De meterkast waar deze omvormer staat staat op 1 m. afstand van een verdeelkast van het CAI systeem dus mogelijk dat dit mede invloed heeft op de uiteindelijke reikwijdte van het stoorsignaal.

73 Fred PA1FJ


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
BerichtGeplaatst: 12 jul 2018, 11:38 
Offline

Geregistreerd: 21 okt 2014, 08:09
Berichten: 196
Woonplaats: Heemstede
PA1FJ schreef:
Wat denk je van mij verhaal? Staat wat verderop in deze rubriek.
Ik heb al enige tijd last van een storing rond de 3700 KHz en manifesteert zich in SSB als een sterk wisselend ruis niveau en op AM als een zeer sterk zwabberend signaal.

Ik ben aan het pijlen geslagen en het blijkt mogelijk een omvormer te zijn van een zonnepaneel op 575 m. afstand van mijn woning. Ik schrok dat zo'n signaal zich zover kan manifesteren. De meterkast waar deze omvormer staat staat op 1 m. afstand van een verdeelkast van het CAI systeem dus mogelijk dat dit mede invloed heeft op de uiteindelijke reikwijdte van het stoorsignaal.

73 Fred PA1FJ

Ik heb rondom mijn huis in een straal van 100 meter 5 huizen met zonnepanelen. Ik had alleeen last van mijn eigen systeem. Een verdeelkast van CAI staat op ongeveer 15 meter van mijn huis. Ik ben daar niet op aangesloten. Ik heb TV, internet en bellen via VDSL van xs4all. Heb je contact met AT gehad? Ik had paar jaar geleden S9 ruis op alle banden. HF was niet te gebruiken. AT kwam heel snel. AT kon het niet thuisbrengen wat voor storing het was. Was volgens AT geen PLC. Na een paar weken kwam AT nog een keer meten. Vond ik wel goede service van AT. Vermoeden was wel dat de storing bij de buren vandaan kwam, maar die wilde niet meewerken. Gelukkig zijn de buren verhuisd en meteen ook de storing weg. En de sfeeer in de straat gelijk ook verbeterd. Was een oude dame die met iedereen ruzie maakte.

_________________
Wil


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
BerichtGeplaatst: 13 jul 2018, 18:35 
Offline

Geregistreerd: 05 jan 2012, 14:05
Berichten: 139
Woonplaats: Leeuwarden
PA5WIL schreef:
Wel opletten bij Growatt welke datalogger wordt gebruikt. De datalogger die met lan kabel naar de router gaat stoort wel. De datalogger met wifi niet. Ik merkte toch nog wat storing op de 20 en 40 meter. Contact gehad met Growatt zelf en het eerste wat de chinezen vroegen om de datalogger die met kabel was verbonden met router er uit te trekken bij de omvormer. Meteen was de storing weg. Ik heb de datalogger vervangen door de wifi uitvoering. Omvormer hangt op zolder en de router op bagane grond. Nu al paar weken in gebruik en de wifi verbinding nog nooit verbroken.


Mijn vraag van 30 januari:

Heb je ook gecontroleerd in het middengolf gebied? Bij de Growatt 2000 zat er een piek rond de 1200 KHz, als ik mij goed herinner...

73’s


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
BerichtGeplaatst: 13 jul 2018, 20:27 
Offline

Geregistreerd: 21 okt 2014, 08:09
Berichten: 196
Woonplaats: Heemstede
Moest even op zoek naar een ontvanger voor de middengolf. :D Ik hoor niets vreemds op de mf en rond de 1200 Khz.

_________________
Wil


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
BerichtGeplaatst: 15 jul 2018, 19:26 
Offline

Geregistreerd: 17 maart 2010, 17:31
Berichten: 2511
Woonplaats: Schijndel
lijkt me wel een aparte stelling .
Een bedrijf plaatst zonnepanelen en de politie / brand / hulpdiensten kunnen niet meer communiceren ...
ik hoop stiekum dat zo iets nog eens gaat gebeuren... . met vette stukjes in de media .. ( natuurlijk liever geen echte slachtoffers !!)
dat zal ze leren .. koekenbakkers ....


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
BerichtGeplaatst: 15 jul 2018, 21:24 
Offline

Geregistreerd: 01 mei 2005, 20:54
Berichten: 163
PA5WIL schreef:
AT heeft mij gebeld en als het het systeem gemonteerd wordt volgens de norm en de omvormer heeft CE keurmerk, je het bedrijf niet aansprakelijk kan stellen.


Ging de vraag puur over een bedrijf dat de montage uitvoert? In dat geval kan ik het antwoord nog wel volgen.
Maar als je systeem met CE keurmerk na goede montage stoort mag je volgens mij je leverancier (kan een ander bedrijf zijn als de monteur) wel degelijk aansprakelijk stellen. Wanneer iemand mij iets levert met CE merk erop mag ik er van uitgaan dat dat klopt. Als het niet zo is is mijn leverancier de eerste aansprakelijke. Hoeveel er nog achter zitten is voor mij niet relevant.
Het is dus belangrijk wie welke rol vervult. Is het een bedrijf dat zowel levert en monteert, dan is dat nog steeds het eerste aanspreekpunt.


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
BerichtGeplaatst: 16 jul 2018, 11:17 
Offline

Geregistreerd: 17 nov 2009, 20:01
Berichten: 38
Woonplaats: JO21DU
pe1rxq schreef:
PA5WIL schreef:
AT heeft mij gebeld en als het het systeem gemonteerd wordt volgens de norm en de omvormer heeft CE keurmerk, je het bedrijf niet aansprakelijk kan stellen.


Ging de vraag puur over een bedrijf dat de montage uitvoert? In dat geval kan ik het antwoord nog wel volgen.
Maar als je systeem met CE keurmerk na goede montage stoort mag je volgens mij je leverancier (kan een ander bedrijf zijn als de monteur) wel degelijk aansprakelijk stellen. Wanneer iemand mij iets levert met CE merk erop mag ik er van uitgaan dat dat klopt. Als het niet zo is is mijn leverancier de eerste aansprakelijke. Hoeveel er nog achter zitten is voor mij niet relevant.
Het is dus belangrijk wie welke rol vervult. Is het een bedrijf dat zowel levert en monteert, dan is dat nog steeds het eerste aanspreekpunt.

Heb je het nu over het Europese CE keurmerk, of het Chinese CE "keurmerk"?
:twisted: :cry:


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
BerichtGeplaatst: 16 jul 2018, 13:50 
Offline
Avatar gebruiker

Geregistreerd: 07 jul 2013, 09:11
Berichten: 641
Woonplaats: Dronten
CE is geen keurmerk, er is geen keuringsinstantie die CE keurt. Het is een markering die iedereen mag aanbrengen en meestal doet de fabrikant dat. Degene (het bedrijf) die het aanbrengt draagt de verantwoording voor het voldoen aan de gestelde eisen en die worden dan ook in de bijbehorende conformiteitsverklaring genoemd. Ieder draagt verantwoording voor hetgeen hij of zij toevoegt, wijzigt etc. Maak je hier misbruik van dan wordt het een economisch delict, hogere straffen zijn er niet :( (even in het kort).

_________________
De beste ideeën komen achteraf.


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 28 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2

Alle tijden zijn GMT + 1 uur


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek naar:
Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling