QRM P600 optimizer SolarEdge

Alles wat betrekking heeft op ElektroMagnetische Compatibiliteit
Plaats reactie
Bericht
Auteur
PD2JM
Berichten: 101
Lid geworden op: 16 okt 2011, 19:06

QRM P600 optimizer SolarEdge

#1 Bericht door PD2JM »

We hebben vorig jaar een zonnestroomsysteem geïnstalleerd in het oosten van het land van circa 220 kWp. Vandaag hebben we gehoord dat Solaredge alle 400 stuks P600 optimizers gaat vervangen omdat het systeem stoort op C2000 volgens Agentschap Telecom. Van onze leverancier hebben we begrepen dat dit een bekend probleem blijkt te zijn.

De P600 optimizers worden toegepast in grotere systemen waarbij twee zonnepanelen worden aangesloten op een optimizer. Bij particulieren wordt meestal kleinere optimizers gebruikt die geschikt zijn voor een enkel zonnepaneel.

Gebruikersavatar
PA3DAT
Berichten: 6252
Lid geworden op: 21 sep 2008, 08:08
Roepletters: PA3DAT
Locatie: Kampen
Contacteer:

Re: QRM P600 optimizer SolarEdge

#2 Bericht door PA3DAT »

En die kleinere storen die ook, allemaal? Mijn buren nemen binnen kort ook zonnepanelen... :?
73 de Aloys PA3DAT / PA6D / 5P4W / KE2CZI

PD2JM
Berichten: 101
Lid geworden op: 16 okt 2011, 19:06

Re: QRM P600 optimizer SolarEdge

#3 Bericht door PD2JM »

Op punt 5 na van de punten ter verbetering die het AT heeft aangedragen voor zonnestroominstallaties worden standaard al door ons toegepast. Ik verwacht niet dat daar veel verbetering te halen is.

Met andere optimizers hebben we zelf geen ervaringen op het gebied van storingen maar ik zou proberen te voorkomen dat er SolarEdge geplaatst wordt.

jan58
Berichten: 447
Lid geworden op: 28 jan 2010, 21:23

Re: QRM P600 optimizer SolarEdge

#4 Bericht door jan58 »

PD2JM schreef:We hebben vorig jaar een zonnestroomsysteem geïnstalleerd in het oosten van het land van circa 220 kWp. Vandaag hebben we gehoord dat Solaredge alle 400 stuks P600 optimizers gaat vervangen omdat het systeem stoort op C2000 volgens Agentschap Telecom. Van onze leverancier hebben we begrepen dat dit een bekend probleem blijkt te zijn.

De P600 optimizers worden toegepast in grotere systemen waarbij twee zonnepanelen worden aangesloten op een optimizer. Bij particulieren wordt meestal kleinere optimizers gebruikt die geschikt zijn voor een enkel zonnepaneel.

Zeker zonnepark Oosterweilanden?


Gr Jan

pe1nil-cor
Berichten: 203
Lid geworden op: 04 jan 2020, 18:20
Roepletters: pe1nil

Re: QRM P600 optimizer SolarEdge

#5 Bericht door pe1nil-cor »

PD2JM schreef:We hebben vorig jaar een zonnestroomsysteem geïnstalleerd in het oosten van het land van circa 220 kWp. Vandaag hebben we gehoord dat Solaredge alle 400 stuks P600 optimizers gaat vervangen omdat het systeem stoort op C2000 volgens Agentschap Telecom. Van onze leverancier hebben we begrepen dat dit een bekend probleem blijkt te zijn.

De P600 optimizers worden toegepast in grotere systemen waarbij twee zonnepanelen worden aangesloten op een optimizer. Bij particulieren wordt meestal kleinere optimizers gebruikt die geschikt zijn voor een enkel zonnepaneel.

De vervanging van de optimizers is dit in opdracht van het AT gedaan.

Gebruikersavatar
PA3DJS
Berichten: 2493
Lid geworden op: 04 mei 2014, 16:41
Roepletters: PA3DJS
Locatie: Maarssen
Contacteer:

Re: QRM P600 optimizer SolarEdge

#6 Bericht door PA3DJS »

Dicht bij elkaar houden van bekabeling doet wat op HF, maar nagenoeg niets op UHF (bijv C2000). In het paneel zelf ligt de interne bedrading namelijk ook niet dicht bij elkaar.

Ferriet om één draad om HF kwijt te raken heeft nog best een aardige permeabiliteit (ergens rond 1000) wil het enig effect hebben. Bij een mooi strak passende kern om de kabel (omdat die in principe het meeste effectief is), heb je ook de hoogste fluxdichtheid t.g.v. de DC stroom (bijv 8A) en gaat je materiaal richting verzadiging.

Voor UHF (of hoog VHF) kom je met ferriet beter weg, omdat de rel. permeabiliteit van die materialen lager is. Het beste, en voor de eindgebruiker uiteindelijk het goedkoopst, is het aanpakken bij de bron (dus filtering in de (micro)converters/optimizers, etc).

Gebruikersavatar
pa0ejh
Berichten: 1889
Lid geworden op: 05 mei 2008, 13:23
Roepletters: PA0EJH
Locatie: Brunssum

Re: QRM P600 optimizer SolarEdge

#7 Bericht door pa0ejh »

Kan zijn dat in het model voor de keuring wel maatregelen genomen zijn ....

Zag je vroeger ook bij de Actieve PC speakers, de print voorzag in C's over de ingangen, maar die werden uit kostenoverweging niet geplaatst...

Je zou zo'n afgekeurd exemplaar eens open moeten maken en kijken of er componenten zijn weggelaten...
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
En meer dan 50 Jaar radio-actief

pa1bvm
Berichten: 3324
Lid geworden op: 17 mar 2010, 17:31
Roepletters: PA1BVM
Locatie: Schijndel

Re: QRM P600 optimizer SolarEdge

#8 Bericht door pa1bvm »

dus hoe meer storing op C2000 equipment hoe "beter" voor zendamateurs ????
de C2000 als nieuwe standaard ???

nanko
Berichten: 503
Lid geworden op: 10 okt 2012, 21:42
Roepletters: PA0V
Locatie: JO33JH

Re: QRM P600 optimizer SolarEdge

#9 Bericht door nanko »

Twisten en het parallel leggen van de leidingen heeft toch geen zin als de amplitude en fase van de
stoorsignalen in beide aders gelijk zijn?
Toch wordt het genoemd in de installatie voorschriften.
Condensatoren over de DC leidingen van mijn omvormer gaf geen enkele verbetering.
Nog meer ferriet, en condensatoren naar de metalen behuizing, wel.