Pagina 1 van 2

Storing, ik ben het zelf maar ook weer niet ?

Geplaatst: 05 apr 2016, 12:29
door PD1JAP
Jaja.. de meterbanden waren hier lange tijd met stemmen en zonder ruis. Helaas is het nu weer omgekeerd. Sinds vandaag S8 (en soms 9+++) ruis.

Dus wat doet een goede amateur ? Transceiver op de accu en alle stroomgroepen uit. We zoeken natuurlijk altijd eerst bij onszelf.
En inderdaad de ruis is weg. Poe, wat een geluk, ik ben het zelf. ~Even verder kijken. En ja met de 4e groep kan ik de ruis aan en uitzetten.

Op de lijst groep 4 checken:

Afzuigkap
Plafondlicht keuken
Werkbladlicht keuken
Wandcontactdozen keuken

Afzuigkap los, alle lichtarmaturen los, groep A4 weer aan en...... de ruis gaat ook aan S8 (soms S9+++)

Ik ben het dus zelf maar ook weer niet ? Waar ben ik nu weer tegenaan gelopen ?
Ideeën, Suggesties ?

Re: Storing, ik ben het zelf maar ook weer niet ?

Geplaatst: 05 apr 2016, 12:36
door pe1rxq
ZIt er misschien stiekum nog ergens een switch mode voedingkje op de groep? Spotjes in de keuken of zo?

En is er iets speciaals aan groep 4 ten opzichte van je andere groepen? Heb je een drie fasen hoofdaansluiting en zit deze toevallig alleen op een andere fase dan de andere groepen? Dan kan het nog van buiten komen en jouw huis alleen als antenne gebruiken.

Re: Storing, ik ben het zelf maar ook weer niet ?

Geplaatst: 05 apr 2016, 12:42
door Bert_1
pe1rxq schreef: En is er iets speciaals aan groep 4 ten opzichte van je andere groepen? Heb je een drie fasen hoofdaansluiting en zit deze toevallig alleen op een andere fase dan de andere groepen? Dan kan het nog van buiten komen en jouw huis alleen als antenne gebruiken.
Even twee smeltveiligheden verwijderen en met een draad de storende groep op een andere fase zetten :? Moet kunnen maar wel even opletten wat je doet.

Re: Storing, ik ben het zelf maar ook weer niet ?

Geplaatst: 05 apr 2016, 13:25
door PD1JAP
Geen extra spotjes in de keuken, geen driefasen hoofdaansluiting. Groep 4 is net al alle andere niks speciaals. (behalve dat ik er QRM mee kan maken :-)

Re: Storing, ik ben het zelf maar ook weer niet ?

Geplaatst: 05 apr 2016, 14:12
door PA3GVQ
Zit er toevallig misschien een centrale afzuiging van de keuken/badkamer op deze groep? Deze willen nog wel eens problemen geven op HF na de nodige jaren trouwe dienst. Bij sommige huizen staan deze units 24 uur per dag zachtjes aan en zitten vaak boven op dak van de woning. Dus dichtbij de antenne van de amateur en dan heb je snel een stevig signaal staan terwijl er beneden in de keuken weinig te horen is op een ontvanger.

Verder misschien nog dimmers die op deze groep staan, eventueel in combinatie met iets anders dan gloeilampen? Gebeurd regelmatig dat dimmers het na een aantal jaar begeven of door vervangen door moderne verlichting ineens beginnen te storen op HF.

Succes met het zoeken.

Re: Storing, ik ben het zelf maar ook weer niet ?

Geplaatst: 05 apr 2016, 14:27
door PD9R
Die verlichting in de keuken is toch niet toevallig halogeenverlichting met een trafootje eraan?
Zo'n trafo blijft namelijk gewoon onder spanning staan als je de verlichting afkoppelt. Onbelast kunnen ze ook behoorlijk storen.

Rotte dimmers, idd ook erg fijn om breedband uitzendingen mee te doen...

Re: Storing, ik ben het zelf maar ook weer niet ?

Geplaatst: 05 apr 2016, 14:51
door PD1JAP
PA3GVQ schreef:Zit er toevallig misschien een centrale afzuiging van de keuken/badkamer op deze groep? D.................
.......................
Verder misschien nog dimmers die op deze groep staan,
Nee, geen electrische afzuiging in de keuken, alleen een mooi ouderwets mechanische.
PD9R schreef:Die verlichting in de keuken is toch niet toevallig halogeenverlichting met een trafootje eraan?
Inderdaad halogeen met een trafo maar die had ik al losgekoppeld van het net. is het dus ook niet.

Tot nu toe dank voor het meedenken.

Kan het zijn dat storing door electronica van de buren opgepikt wordt door de draden van groep 4 en dat dit de storing veroorzaakt ? Nee dat is het niet.. want dan zouden de draden van de andere 2 keukengroepen ook moeten storing moeten oppikken..

Re: Storing, ik ben het zelf maar ook weer niet ?

Geplaatst: 05 apr 2016, 16:12
door PA0CMU
Loopt er nog stroom op de plaats van de zekering in de meterkast als je, naar jou idee, alles hebt losgekoppeld? Zo ja, dan zit er iets aan groep 4 wat je nog niet weet.

Re: Storing, ik ben het zelf maar ook weer niet ?

Geplaatst: 05 apr 2016, 16:14
door Bert_1
Of even rondlopen met een ontvangertje.

Re: Storing, ik ben het zelf maar ook weer niet ?

Geplaatst: 05 apr 2016, 17:13
door PA1ES
Toevallig niet een thermostaat o.i.d. Of een centraal afzuigsysteem?
Zijn vaak dingen waar je niet aan denkt en die niet altijd ingeschakeld staan.
Succes!
Ernst, PA1ES.

Re: Storing, ik ben het zelf maar ook weer niet ?

Geplaatst: 05 apr 2016, 19:52
door PD1JAP
Owkay. Euvel gevonden. De LED buitenlamp was aan, en dat zie je overdag niet :) helemaal vergeten dat ik de gloeilamp buiten vervangen heb met een LED straler (en niet genoteerd op mijn lijstje) dat ik die ook op groep 4 heb aangesloten.
zo'n ding hier: http://www.allekabels.nl/schijnwerper/1 ... AhdH8P8HAQ

Bedankt voor het meedenken en de opties.

Re: Storing, ik ben het zelf maar ook weer niet ?

Geplaatst: 06 apr 2016, 05:15
door elsinga
Ah, zo'n ding ken ik... hebben we bij de Scouting ook. Heeft al eens voor een tijdje troubleshooten tijdens de JOTA gezorgd...

Re: Storing, ik ben het zelf maar ook weer niet ?

Geplaatst: 06 apr 2016, 08:04
door PH2LB
elsinga schreef:Ah, zo'n ding ken is... hebben we bij de Scouting ook. Heeft al eens voor een tijdje troubleshooten tijdens de JOTA gezorgd...
Kan mooi op je lijstje.

Re: Storing, ik ben het zelf maar ook weer niet ?

Geplaatst: 06 apr 2016, 09:58
door elsinga
Graag! Ik heb al even op de link gekeken, maar daar staat geen merk of type bij, noch iets anders dat deze lamp uniek identificeert. Dus als de poster deze gegevens heeft, graag.

Re: Storing, ik ben het zelf maar ook weer niet ?

Geplaatst: 06 apr 2016, 11:52
door PA1EJO
PD1JAP schreef:Owkay. Euvel gevonden. De LED buitenlamp was aan, en dat zie je overdag niet :) helemaal vergeten dat ik de gloeilamp buiten vervangen heb met een LED straler (en niet genoteerd op mijn lijstje) dat ik die ook op groep 4 heb aangesloten.
zo'n ding hier: http://www.allekabels.nl/schijnwerper/1 ... AhdH8P8HAQ

Bedankt voor het meedenken en de opties.
Zo'n klein handzaam midden of langegolf ontvangertje en er mee rondlopen door huis, je leert echt wat van. Ik heb er al knetterende contacten mee opgespoord.