aardlek schakelt af bij zenden op 160m
aardlek schakelt af bij zenden op 160m
OMs,
ik heb een klein probleempje (of eigenlijk mijn buurman); Als ik zend op de 160m dan schakelt zijn aardlek de installatie af.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Op de andere banden is er geen storing.
Als antenne gebruik ik een vertical van +/- 25m welke opgesteld is op een afstand van 15m van zijn (en mijn huis).
Eerste vermoeden was dat de oorzaak zou zitten in een (niet afgeschermde) grondkabel welke hij in de tuin heeft liggen, maar na wat meer testen lijkt de oorzaak te zitten op de eerste verdieping van zijn woning. Op deze verdieping is een badkamer aanwezig met een elektrische vloerverwarming (uitgeschakeld).
Is dit op te lossen met een paar klapferrieten voor de aardlek of moet ik de oorzaak elders zoeken?
Het probleem doet zich voor bij een zendvermogen vanaf 200W.
73 Eric PE3V
ik heb een klein probleempje (of eigenlijk mijn buurman); Als ik zend op de 160m dan schakelt zijn aardlek de installatie af.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Op de andere banden is er geen storing.
Als antenne gebruik ik een vertical van +/- 25m welke opgesteld is op een afstand van 15m van zijn (en mijn huis).
Eerste vermoeden was dat de oorzaak zou zitten in een (niet afgeschermde) grondkabel welke hij in de tuin heeft liggen, maar na wat meer testen lijkt de oorzaak te zitten op de eerste verdieping van zijn woning. Op deze verdieping is een badkamer aanwezig met een elektrische vloerverwarming (uitgeschakeld).
Is dit op te lossen met een paar klapferrieten voor de aardlek of moet ik de oorzaak elders zoeken?
Het probleem doet zich voor bij een zendvermogen vanaf 200W.
73 Eric PE3V
- elsinga
- Moderator
- Berichten: 3129
- Lid geworden op: 17 mar 2008, 15:05
- Roepletters: PC5E
- Locatie: Heerenveen (JO22xx)
- Contacteer:
Re: aardlek schakelt af bij zenden op 160m
Een aardlekschakelaar slaat af als er een verschil is tussen de stroom die heen loopt en de stroom die terug loopt. Dan moet er ergens stroom naar aarde gelopen zijn, denkt dat ding. Alleen kan deze schakelaar kennelijk het verschil niet zien tussen weggelopen stroom en toegvoegde stroom, want ik gok dat jouw 160m signaal ergens een spanning/stroom induceert op zijn lokale bedrading.
www.PC5E.nl, Robert Elsinga, communicatie enthousiasteling, zendamateur (PC5E/WC5E/SP20EJ), scannerluisteraar, lokaal/regionaal/nationaal/internationaal scout, IT Security Expert
Icom IC7300, Icom IC-7000, X50N (14m asl), Diamond WD330S (sloper, 6-12m asl), Kenwood TH-F7E, 2x Anytone AT-D578UV (base, mobile), 3x Anytone AT-D878UV, MMVDM duplex hotspot, 20x Baofeng BF888S.
Op mijn site o.a. Examenuitwerking N/F, Scannerfrequenties NL e.o, Beginnen met DMR, DMR codeplug maken
Icom IC7300, Icom IC-7000, X50N (14m asl), Diamond WD330S (sloper, 6-12m asl), Kenwood TH-F7E, 2x Anytone AT-D578UV (base, mobile), 3x Anytone AT-D878UV, MMVDM duplex hotspot, 20x Baofeng BF888S.
Op mijn site o.a. Examenuitwerking N/F, Scannerfrequenties NL e.o, Beginnen met DMR, DMR codeplug maken
Re: aardlek schakelt af bij zenden op 160m
Zo'n vermoeden had ik al, maar waarom schakelt de installatie van mijn buurman af en blijft mijn installatie gewoon werken? Wat in zijn bedrading pikt het signaal op (wat bij mij schijnbaar niet aanwezig is).
Of zijn er misschien merken aardlekschakelaars die wat gevoeliger zijn voor MF?
Eric PE3V
Of zijn er misschien merken aardlekschakelaars die wat gevoeliger zijn voor MF?
Eric PE3V
Re: aardlek schakelt af bij zenden op 160m
Het ligt misschien voor de hand, maar heb je al een andere (nieuwe) aardlekschakelaar geprobeerd?
Re: aardlek schakelt af bij zenden op 160m
Dat heb ik nog niet geprobeerd, maar maar het is wat mij betreft de 2e stap (na het plaatsen van wat klapferrieten).PA4M schreef:Het ligt misschien voor de hand, maar heb je al een andere (nieuwe) aardlekschakelaar geprobeerd?
Re: aardlek schakelt af bij zenden op 160m
..
Laatst gewijzigd door QSY op 18 mar 2013, 23:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: aardlek schakelt af bij zenden op 160m
Oene, Zeker lang geleden. Maar volgens mij hebben we elkaar nog (kort) gewerkt tijdens de PA-Beker. In Phone zelfsOene schreef:Hallo Eric,
Lange tijd geleden sinds Leeuwarden
Het probleem ligt hem overduidelijk in de aardlekschakelaar zelf.
De 230V bedrading is natuurlijk een prachtige antenne en je zult het RF moeten
smoren welke in de aardlekschakelaar terecht komt.
Ik zou allereerst , wat je zelf al opmerkte, de bedrading van zowel in als uitgang middels
een ferrietclamp vlakbij de aardlekschakelaar proberen te ontdoen van RF.
Succes met een oplossing !
73 Oene
PA3CWN
Ik ga het eens proberen met een paar klapferrieten. Spreek je hier uit ervaring of is dit logisch denken?
Normaal gesproken zou je verwachten dan fase en nul naast elkaar in een buis liggen en allebei evenveel spanning oppakken.
73 Eric PE3V
Re: aardlek schakelt af bij zenden op 160m
..
Laatst gewijzigd door QSY op 18 mar 2013, 23:24, 1 keer totaal gewijzigd.
- coolepascal
- Berichten: 3745
- Lid geworden op: 15 mar 2010, 14:45
- Locatie: ZL
- Contacteer:
Re: aardlek schakelt af bij zenden op 160m
Bekend probleem, had ik vroeger altijd tijdens de Jota.
Oplossing is heel simpel koop bij de gamma een goedkope kabelhaspel en sluit de voeding van je tranceiver via dat ding aan, terwijl de haspel gewoon opgerold blijft.
Simpel maar doeltreffend.
Oplossing is heel simpel koop bij de gamma een goedkope kabelhaspel en sluit de voeding van je tranceiver via dat ding aan, terwijl de haspel gewoon opgerold blijft.
Simpel maar doeltreffend.
Niet gehinderd door enige kennis van zaken.
- PE2AAB
- Moderator
- Berichten: 7117
- Lid geworden op: 12 apr 2005, 19:06
- Roepletters: PE2AAB
- Locatie: Aalst - Waalre
- Contacteer:
Re: aardlek schakelt af bij zenden op 160m
Wellicht, als je een nieuwe aardlekschakelaar gaat aanschaffen, eens kijken naar een Stroomstootvaste aardlekschakelaar. Deze ‘selectieve’ aardlekschakelaars herken je aan de letter S die staat aangegeven in een kadertje (vierkantje).
'73 Rick, PE2AAB www.pe2aab.nl
Re: aardlek schakelt af bij zenden op 160m
Gewoon een netfilter in serie zetten scheelt een hoop. De RF common mode stroom veroorzaakt een stroom verschil dus aardlek klapt er uit.
Oplossen via een netfilter of Cm choke.
Oplossen via een netfilter of Cm choke.
Re: aardlek schakelt af bij zenden op 160m
Of...een open dipool gebruiken, zodat je niets met een aarde te maken heb.
Zoals hier:http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=5&t=10257
Het plaatsen van meerdere aardradialen kan daarbij ook een aanzienlijke verbetering geven om hoogfrequent stromen uit de randaarde alsmede in meterkast te beperken. De effectiviteit van een goed radialen is essentieel om storingen uit het 230V net te beperken.
Zoals hier:http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=5&t=10257
Het plaatsen van meerdere aardradialen kan daarbij ook een aanzienlijke verbetering geven om hoogfrequent stromen uit de randaarde alsmede in meterkast te beperken. De effectiviteit van een goed radialen is essentieel om storingen uit het 230V net te beperken.
Re: aardlek schakelt af bij zenden op 160m
Ctje van 1 nano of zo over de pe aansluitingen van de aardlek schakelaar ?]
Zo sluit je uit dat er RF over de ingangen komt te staan.
1 nano is klein genoeg om geen invloed te hebben bij 50 Hz.
Zo sluit je uit dat er RF over de ingangen komt te staan.
1 nano is klein genoeg om geen invloed te hebben bij 50 Hz.
Re: aardlek schakelt af bij zenden op 160m
@Eric,nanko schreef:Ctje van 1 nano of zo over de pe aansluitingen van de aardlek schakelaar ?]
Zo sluit je uit dat er RF over de ingangen komt te staan.
1 nano is klein genoeg om geen invloed te hebben bij 50 Hz.
Als je naar iemand met ervaring (Nanko) luistert, is je probleem opgelost.
Volgens de regels van het spel zou je ook zendapparatuur, prima voeden zonder aardlekschakelaar...
Kabeltje vanaf de schuur/-garage (geen woonfunctie) trekken naar de radiokamer
Of die 1,6ohm..
Re: aardlek schakelt af bij zenden op 160m
Bedoel je dat ik een netfilter in de meterkast van mijn buurman moet plaatsen of dat ik een netfilter moet plaatsen in mijn shack?EMCees schreef:Gewoon een netfilter in serie zetten scheelt een hoop. De RF common mode stroom veroorzaakt een stroom verschil dus aardlek klapt er uit.
Oplossen via een netfilter of Cm choke.