Dank voor de aanvulling.pa1bvm schreef:@PA3(9)S
niet doen bij een hoogspanningstrafo ...
er zijn niet veel relais geschikt voor een spoelspanning van bijv 1500 V ( klein eindtrapje )
ook hangt er vaak nog een brugcel achter met een zwik elko's... en die zijn bij inschakelen bijna een kortsluiting
timertje maken van een seconde of 15 .. bij inschakelen iets van 50 Ohm 100 watt in serie met primaire wikkeling en dan 15 seconden na aanzetten de weerstand kortsluiten
dan blijven de " dure" hoospannings diodes ook gewoon heel ..
Inderdaad niet bij hoogspanningstrafo's doen.
maar de draad ging over 220V -> 110V , vandaar mijn informatieve "relaas".
greetzzz PA9S