Laadregelaar zonnepanelen; vermogen, spanning en stroom...

#1 Bericht door PA3DAT »

In een discussie over laadregelaars lees ik het volgende:
[...] Dit zijn panelen voor industriele toepassing (solar energie velden, of op je huis) maar met wat opletten
kan je ze heel goed op je camper gebruiken. Een paneel van 195 Watt levert maximaal ca. 5 Ampere bij
ca. 36 Volt. Als je hier een regelaar op aansluit, zoals die hier meestal genoemd worden, zal je weinig van de
195 Watt in je accu terugvinden. De paneelstroom is namelijk niet meer dan 5 Ampere dus krijg je maar
60 Watt (5 A * 12 V) van dat paneel in je accu.
Hier moet je dus een echte MPPT regelaar gebruiken die het vermogen dat het paneel kan leveren omzet naar
de accuspanning. Let wel op dat je bij een 12 volt accusysteem minimaal een 15 A regelaar moet gebruiken.

Mijn reactie daarop was:
Dus als ik het goed begrijp is een 'gewone' laadregelaar niet in staat om een hogere spanning naar beneden te
transformeren met daarbij een hogere stroom?
Dus stel een paneel van 300Wp bij 60Volt:
die laadregelaar zet die 60volt/5A om naar 12volt/5A, en dus niet 12v/25A, wat je zou verwachten?
Dat vind ik vreemd, dat begrijp ik niet. Moet ik wéér gaan studeren... :?
73 de Aloys PA3DAT / PA6D / 5P4W / KE2CZI

Gebruikersavatar
pa0ejh
Berichten: 1889
Lid geworden op: 05 mei 2008, 13:23
Roepletters: PA0EJH
Locatie: Brunssum

Re: Laadregelaar zonnepanelen; vermogen, spanning en stroom.

#2 Bericht door pa0ejh »

Aloys , de 'gewone' laadregelaar werkt als een gestabilseerde voeding , de overspanning wordt door een paar dikke torren naar 12V geregeld , de overspanning is maar een paar volt die in warmte wordt omgezet....maar als je 36V aanbied , dan wordt het wel erg warm....

De gewone regelaar zal zo'n 100W in warmte dissiperen....

Een MPPT regelaar kun je vergelijken met een geschakelde voeding , die heeft die effecten niet , maar kan wel 'storing' verzaken....
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
En meer dan 50 Jaar radio-actief

Gebruikersavatar
PA3DAT
Berichten: 6271
Lid geworden op: 21 sep 2008, 08:08
Roepletters: PA3DAT
Locatie: Kampen
Contacteer:

Re: Laadregelaar zonnepanelen; vermogen, spanning en stroom.

#3 Bericht door PA3DAT »

Als de te verwachten storing van een "gewone" laadregelaar minder is als van MPPT, dan weet
ik het wel! Dank voor je uitleg, ik ga voor panelen van ca. 17V en een gewone laadregelaar, een
duo die beide accu's (huishouding en start) naar believen (bijv. 90% en 10%) kan opladen.
73 de Aloys PA3DAT / PA6D / 5P4W / KE2CZI

pc1mb
Berichten: 2423
Lid geworden op: 05 sep 2011, 16:30
Roepletters: PC1MB
Locatie: JO22pe

Re: Laadregelaar zonnepanelen; vermogen, spanning en stroom.

#4 Bericht door pc1mb »

Ook onder de goedkope regelaars zijn wel heel veel PWM doosjes, dus als je echt een "opgestookte tor" regelaar wil, dan is het toch nog opletten.

Gebruikersavatar
pa0ejh
Berichten: 1889
Lid geworden op: 05 mei 2008, 13:23
Roepletters: PA0EJH
Locatie: Brunssum

Re: Laadregelaar zonnepanelen; vermogen, spanning en stroom.

#5 Bericht door pa0ejh »

Aloys , deze laadregelaar Bestnr.: 084532 - 89 kost bij Conrad 20 ,- Euro , en kan 2 natte accu's laden , bevalt het niet kun je ze gewoon terugsturen.
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
En meer dan 50 Jaar radio-actief

Gebruikersavatar
PA3DAT
Berichten: 6271
Lid geworden op: 21 sep 2008, 08:08
Roepletters: PA3DAT
Locatie: Kampen
Contacteer:

Re: Laadregelaar zonnepanelen; vermogen, spanning en stroom.

#6 Bericht door PA3DAT »

Maar ik ben van plan een 240Ah AGM-accu te plaatsen...
73 de Aloys PA3DAT / PA6D / 5P4W / KE2CZI

pa5cal
Beheerder
Berichten: 1999
Lid geworden op: 17 jan 2008, 22:22

Re: Laadregelaar zonnepanelen; vermogen, spanning en stroom.

#7 Bericht door pa5cal »

Hoewel AGM accu's een iets ander laadregime hebben dan lood accu's gaan ze er niet noemenswaardig snel van defect dat ik heb kunnen bemerken, met andere woorden, ik bleef binnen de gestelde levensduur van de accu's. Mooier is natuurlijk als je een regelaar kunt vinden voor AGM of zelfs eentje die je gewoon kunt instellen. Helaas heb ik niet meer zoveel contact met de (bijna) ex-schoonfamilie anders kon ik het typenummer even opzoeken van de laadregelaar die wij aan boord gebruikten. Ik zal eens door oude foto's gaan spitten :)

-P

Gebruikersavatar
PA3DAT
Berichten: 6271
Lid geworden op: 21 sep 2008, 08:08
Roepletters: PA3DAT
Locatie: Kampen
Contacteer:

Re: Laadregelaar zonnepanelen; vermogen, spanning en stroom.

#8 Bericht door PA3DAT »

De laadregelaar die ik op het oog heb is een duoregelaar voor 2 accu's, instelbaar (Bijv. 10% naar de
ene accu, 90% naar de andere) én instelbaar naar alle gangbare types accu's.

Het is deze van € 49,94: http://www.zonnepanelen.nl/campingsyste ... ergie.html
73 de Aloys PA3DAT / PA6D / 5P4W / KE2CZI

pc1mb
Berichten: 2423
Lid geworden op: 05 sep 2011, 16:30
Roepletters: PC1MB
Locatie: JO22pe

Re: Laadregelaar zonnepanelen; vermogen, spanning en stroom.

#9 Bericht door pc1mb »

Leuk ding voor 't geld!

Gebruikersavatar
PA3DAT
Berichten: 6271
Lid geworden op: 21 sep 2008, 08:08
Roepletters: PA3DAT
Locatie: Kampen
Contacteer:

Re: Laadregelaar zonnepanelen; vermogen, spanning en stroom.

#10 Bericht door PA3DAT »

Ja, leek mij ook.
Alleen, dat duo-gedoe heb ik bij nader inzien niet zoveel aan denk ik.

Mijn 230V-laadregelaar kan ook de start- en huishoudaccu apart laden (15%-85%).
Maar nou zit ik te kijken naar een Cyrix-relais. Dat is een "intelligent" scheidingsrelais die de accu's
weer koppelt op het moment dat ie ziet dat één van beiden wordt geladen. Daarmee 'overruled' ie
natuurlijk mijn instellingen in procenten! :?
73 de Aloys PA3DAT / PA6D / 5P4W / KE2CZI

pc1mb
Berichten: 2423
Lid geworden op: 05 sep 2011, 16:30
Roepletters: PC1MB
Locatie: JO22pe

Re: Laadregelaar zonnepanelen; vermogen, spanning en stroom.

#11 Bericht door pc1mb »

Waarom zou je zo'n scheidingsrelais kopen als je al een duolader hebt?

Gebruikersavatar
PA3DAT
Berichten: 6271
Lid geworden op: 21 sep 2008, 08:08
Roepletters: PA3DAT
Locatie: Kampen
Contacteer:

Re: Laadregelaar zonnepanelen; vermogen, spanning en stroom.

#12 Bericht door PA3DAT »

Omdat je de accu's moet scheiden wanneer je stroom gebruikt. Zodat je de startaccu niet
leegtrekt. Een normaal scheidingsrelais wordt gestuurd door de dynamo, de zogenaamde D+.
73 de Aloys PA3DAT / PA6D / 5P4W / KE2CZI

Gebruikersavatar
PA2OLD
Berichten: 1478
Lid geworden op: 29 apr 2011, 07:56
Locatie: Arnhem
Contacteer:

Re: Laadregelaar zonnepanelen; vermogen, spanning en stroom.

#13 Bericht door PA2OLD »

Misschien interessant voor de accu gebruikers op de site van de 'New York City Amateur Radio Emergency Communications Service website' een aantal PDF's over lood accu's, zie http://www.nyc-arecs.org/ops.html ergens midden in de pagina 'Technical & Equipment Education'
Vriendelijke groet, Ben - PA2OLD / RØ6 JO21ww