Koppelen parallel kabel 5x70mm² met 4x120mm²

#1 Bericht door PE2AAB »

Hallo,

Even een vraag aan de energietechniek mannen (en vrouwen)

Hoe zouden jullie een 2 x 5x70mm² koppelen met een 4x120mm² ?

Mijn oplossing die ik nu toepas is de volgende:

Ik maak gebruik van een laskast van Halyester type A434F
Afbeelding

daaronder een lege kast van Halyester type K434
Afbeelding

daartussen een opvulring type Halyester U440
Afbeelding

In de onderste kast kunnen dan de wartels worden geplaatst en is er aansluitruimte.

Ik heb gezocht naar een oplossing in een kabelmof maar kon die voor deze kabeldiameters helaas niet vinden.
Owja. Alles moet minimaal IP65 zijn.

Rick
'73 Rick, PE2AAB www.pe2aab.nl

Gebruikersavatar
Ton_O_E
Berichten: 1773
Lid geworden op: 20 sep 2007, 19:59
Locatie: Oldenzaal
Contacteer:

Re: Koppelen parallel kabel 5x70mm² met 4x120mm²

#2 Bericht door Ton_O_E »

Ik heb ook al eens een oude hoofd-schakelaar gebruikt, maarja, dan heb je er wel een schakelaar tussen zitten.
Als het zoveel mag kosten, lijkt me bovenstaand een mooie oplossing toch?
misschien in de onderste kast nog een extra trek-ontlasting, je hebt van die klemmen die zo op een standaard railtje passen.
(ik heb nu vakantie, anders had ik er even een foto bij gedaan)
met die dikke kabels, willen de wartels nog wel eens uit de moer knappen.
Voorheen PA3TON

Gebruikersavatar
Steef
Berichten: 3608
Lid geworden op: 14 nov 2007, 16:19

Re: Koppelen parallel kabel 5x70mm² met 4x120mm²

#3 Bericht door Steef »

Als het een voedingskabel is, zou je een mof kunnen maken.
Ik ga er maar even van uit dat het gewone kunstof kabel is en geen oude GPLK.
Dan zou ik een 3M spuitlas maken. Is snel en simpel.

Bij BVB Technische Unie kan je wel verloop persverbinders krijgen.
het probleem zal het verkrijgen/lenen van een goede perstang zijn.

De verloop persverbinders moeten wel precies op maat en het juiste type zijn.

En afhankelijk van de gebruikte kabel kan het zijn dat je eerst moet rondpersen.
Bvb bij kabel met sectorvormige aders.

Een persverbinding is wel veel duurzamer dan zo'n railenkast, maar je kan er wel nooit meer bij.
Wie praat luistert niet

Gebruikersavatar
PE2AAB
Moderator
Berichten: 7089
Lid geworden op: 12 apr 2005, 19:06
Roepletters: PE2AAB
Locatie: Aalst - Waalre
Contacteer:

Re: Koppelen parallel kabel 5x70mm² met 4x120mm²

#4 Bericht door PE2AAB »

Bedankt voor de reacties.

Een kant en klare oplossing in de vorm van een kabelmof biedt men niet helaas.
Zowel 3M als Barnicol (Draka) leverde geen oplossing. Een mogelijkheid is natuurlijk de
spuitmof waarbij je de loze ruimte voor de hars creeert met'bandgaas'. De rest aftapen en een vultuit
bovenop om er vervolgens onder druk 2 componenten hars in te pompen.

Wat betreft de perstang is dat goed gekomen. We hebben een hydraulische perstang van Makita liggen.
Ook de persbekken voor 70mm2 en voor 120mm2 zijn geen probleem. En omdat de 4x120mm2 een segmentkabel is, moet je
inderdaad de aders eerst rondpersen.

Toch hebben we gebruik gemaakt van de laskast.

Hier even twee foto's van het resultaat.
Bijlagen
foto 7.JPG
foto 6.JPG
'73 Rick, PE2AAB www.pe2aab.nl

Gebruikersavatar
Ton_O_E
Berichten: 1773
Lid geworden op: 20 sep 2007, 19:59
Locatie: Oldenzaal
Contacteer:

Re: Koppelen parallel kabel 5x70mm² met 4x120mm²

#5 Bericht door Ton_O_E »

mooi toch?
Voorheen PA3TON

Gebruikersavatar
PE7EB
Berichten: 2449
Lid geworden op: 22 jan 2008, 19:37
Locatie: Alkmaar JO22jp19qv

Re: Koppelen parallel kabel 5x70mm² met 4x120mm²

#6 Bericht door PE7EB »

Ziet er mooi uit Rick.
Persoonlijk had ik de 4x120mm² in het midden geplaatst, links en rechts geflankeerd door een 5x70mm²
A- voor de stroomverdeling
B- voor de symmetrie (het oog wil ook wat ;))
73 es gud dx de eric pe7eb k
AIVD/NSA information ... the post above has nothing to do with "dirty bombs", "plane hyjacks" or "Sarin" ;-)

Gebruikersavatar
Steef
Berichten: 3608
Lid geworden op: 14 nov 2007, 16:19

Re: Koppelen parallel kabel 5x70mm² met 4x120mm²

#7 Bericht door Steef »

Oeff!!

Als Monteur Elektrische Netten opgeleide, doet dit zeer aan mijn ogen!
Wat een rommeltje en levensgevaarlijk :!:

Sorry dat ik het zeg :oops:


Is zelfs buiten, want ik zie BAI zitten.

Ik hoop maar dat het niet te zwaar is afgezekerd.
Wie praat luistert niet

Lezer
Berichten: 456
Lid geworden op: 10 dec 2007, 20:43

Re: Koppelen parallel kabel 5x70mm² met 4x120mm²

#8 Bericht door Lezer »

..
Laatst gewijzigd door Lezer op 02 jan 2012, 11:31, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
PE7EB
Berichten: 2449
Lid geworden op: 22 jan 2008, 19:37
Locatie: Alkmaar JO22jp19qv

Re: Koppelen parallel kabel 5x70mm² met 4x120mm²

#9 Bericht door PE7EB »

Ja, ik weet hoe zwaar en stug ze zijn.
Gewoon netjes op lengte maken en recht vooruit Pascal, de etagering van de rails doet de rest.
Een dosis goede kwaliteit krimpkous was trouwens geen luxe geweest, bij nader inzien.
73 es gud dx de eric pe7eb k
AIVD/NSA information ... the post above has nothing to do with "dirty bombs", "plane hyjacks" or "Sarin" ;-)

Gebruikersavatar
Steef
Berichten: 3608
Lid geworden op: 14 nov 2007, 16:19

Re: Koppelen parallel kabel 5x70mm² met 4x120mm²

#10 Bericht door Steef »

Heb kabels tot 6oo mm2 aangesloten, en tot 25 Kv.
En het kan echt een heel stuk netter hoor!

Ik zie bvb dat diegene die de kabels geperst heeft niet weet dat de ader met kabelschoen circa 5 mm langr wordt na het persen. Er zitten geen tules over de kabelschoenen, en somige zijn volgens mij de verkeerde kant op geperst.

Isolatie zit veel te dicht tegen spanningvoerende delen (bouten die uitsteken), ader niet netjes aangesneden, en die wartels worden zo NOOIT waterdicht!
Wie praat luistert niet

Gebruikersavatar
Steef
Berichten: 3608
Lid geworden op: 14 nov 2007, 16:19

Re: Koppelen parallel kabel 5x70mm² met 4x120mm²

#11 Bericht door Steef »

Kabels langer aansnijden, dan kan je de aders beter buigen (in de eerste kast).
En de zelfde aders naast elkaar aansluiten.

BVB rechts onder 3 x aarde, 1 rail hoger 3 x Nul helemaal links, 1 rail hoger 3 x L3 in het midden, 1 rail hoger 3 x L2 helemaal rechts, 1 rail hoger 3 x L1 helemaal links. Daarmee vergroot je het hoogte verschil tussen spanningvoerende delen, en ziet iedereen wat L1, L2 enz is.
Wie praat luistert niet

pa1bjs
Berichten: 1136
Lid geworden op: 09 okt 2006, 16:18
Roepletters: PA1BJS
Locatie: Abbenbroek

Re: Koppelen parallel kabel 5x70mm² met 4x120mm²

#12 Bericht door pa1bjs »

Vergeet de trek ontlasting niet onder de wartels,
Dit gaat geheid zakken.
Plastic wartels zijn eigenlijk niet geschikt om het gewicht van de kabel te houden.

En kort al je bouten even in, dit is een recept voor storingen.
(wordt warm gaat bewegen en voila! sluiting)

groet
Bas
Elecraft K2, FT897D, FT-7
Fritzel GPA404

Gebruikersavatar
Ton_O_E
Berichten: 1773
Lid geworden op: 20 sep 2007, 19:59
Locatie: Oldenzaal
Contacteer:

Re: Koppelen parallel kabel 5x70mm² met 4x120mm²

#13 Bericht door Ton_O_E »

Krimpkous of tules is klant afhankelijk. Bij sommige klanten moeten we krimpkous gebruiken, bij anderen mag het niet!
Voorheen PA3TON

Gebruikersavatar
PE2AAB
Moderator
Berichten: 7089
Lid geworden op: 12 apr 2005, 19:06
Roepletters: PE2AAB
Locatie: Aalst - Waalre
Contacteer:

Re: Koppelen parallel kabel 5x70mm² met 4x120mm²

#14 Bericht door PE2AAB »

Steef schreef:Oeff!!

Als Monteur Elektrische Netten opgeleide, doet dit zeer aan mijn ogen!
Wat een rommeltje en levensgevaarlijk :!:

Sorry dat ik het zeg :oops:


Is zelfs buiten, want ik zie BAI zitten.

Ik hoop maar dat het niet te zwaar is afgezekerd.
Steef je hebt wel gelijk,

Het verdiend inderdaad de schoonheidsprijs niet. Van de monteurs begreep ik dat e.e.a niet meeviel i.v.m. lengten en stugge kabel.

We zitten er nu aan te denken om de kast vol te gieten met hars om alles te fixeren en waterdicht af te sluiten.

Rick
'73 Rick, PE2AAB www.pe2aab.nl

Gebruikersavatar
Steef
Berichten: 3608
Lid geworden op: 14 nov 2007, 16:19

Re: Koppelen parallel kabel 5x70mm² met 4x120mm²

#15 Bericht door Steef »

Ik ken de situatie verder niet.
Mocht je serieus advies willen doe dan een PB naar mij met je mail adres.
Ik zal je dan mijn nummer mailen, dan kan je me bellen.

Het is in ieder geval niet aan te raden om dit in de buurt van de BAI te hebben zitten.

En normaal zou de 120 mm2 de voeding zijn.
Ik ga er van uit dat dit nu niet het geval is, anders heb je nu een zwevende nul op de andere kabels.
Wie praat luistert niet