welk type dimmer heb ik nodig
welk type dimmer heb ik nodig
In mijn huis kamer heb ik 3 inbouw spots van 35 watt
dat zijn spotjes met 12 V halogeen lampen ..
de 12 volt voor de spotjes komt uit een trafo die " ergens " in het plafond is verborgen .. ik kan er niet meer bij ... een grapje van de vorige bewoner ..
de trafo wordt aangestuurd met een oud type dimmer .. maar je kan de halogeen spotjes wel dimmen .. van 100% tot +/- 30 % ..
alles werkt prima geen vuiltje aan de lucht ..
maar dan koop ik 3 Led spotjes om die halogeen lampjes te vervangen ...
ze branden prima ... maar dat dimmen werkt nu niet meer ..
mijn vraag is simpel wat voor een type dimmer zou ik moeten gaan kopen om een oude halogeen trafo te laten dimmen voor LED gebruik
ik kan niet bij de trafo .. en ik kan ook geen extra bedrading leggen tussen dimmer en spotjes ..de enigste mogelijkheid is het veranderen van de dimmer ..
Groet Rick
dat zijn spotjes met 12 V halogeen lampen ..
de 12 volt voor de spotjes komt uit een trafo die " ergens " in het plafond is verborgen .. ik kan er niet meer bij ... een grapje van de vorige bewoner ..
de trafo wordt aangestuurd met een oud type dimmer .. maar je kan de halogeen spotjes wel dimmen .. van 100% tot +/- 30 % ..
alles werkt prima geen vuiltje aan de lucht ..
maar dan koop ik 3 Led spotjes om die halogeen lampjes te vervangen ...
ze branden prima ... maar dat dimmen werkt nu niet meer ..
mijn vraag is simpel wat voor een type dimmer zou ik moeten gaan kopen om een oude halogeen trafo te laten dimmen voor LED gebruik
ik kan niet bij de trafo .. en ik kan ook geen extra bedrading leggen tussen dimmer en spotjes ..de enigste mogelijkheid is het veranderen van de dimmer ..
Groet Rick
-
- Berichten: 2087
- Lid geworden op: 21 mar 2015, 19:42
- Roepletters: pe1cmo
- Locatie: Ayamonte (spanje)
- Contacteer:
Re: welk type dimmer heb ik nodig
En als je nu eens een led lamp omdraait, een led geleid één kant op. (wisselspanning)
Je heb ook kans dat het geen trafo maar geschakelde voeding is, en dan zal dat niet echt werken.
Je heb ook kans dat het geen trafo maar geschakelde voeding is, en dan zal dat niet echt werken.
PE1CMO/EA7LAD
Ayamonte España
Ayamonte España
Re: welk type dimmer heb ik nodig
de led lampen werken op 12 V zowel ac als dc .. omdraaien had ik al gedaan
in 1990 is er een nieuw plafond geplaatst ( door de vorige bewoner ) ik denk niet dat er toen al " speciale" trafo's waren
er komt netjes 12.3 volt ac uit ..maar ik kan het ding niet zien .. ik weet ook niet precies waar die trafo zit .. lekker handig ..
in 1990 is er een nieuw plafond geplaatst ( door de vorige bewoner ) ik denk niet dat er toen al " speciale" trafo's waren
er komt netjes 12.3 volt ac uit ..maar ik kan het ding niet zien .. ik weet ook niet precies waar die trafo zit .. lekker handig ..
Re: welk type dimmer heb ik nodig
Zijn LED's met hun voorschakelelectronica eigenlijk wel dimbaar ?
Re: welk type dimmer heb ik nodig
Ja, LED lampen zijn dimbaar, maar niet alle LED lampen.nanko schreef:Zijn LED's met hun voorschakelelectronica eigenlijk wel dimbaar ?
Ik heb hiervoor een dimmer aangeschaft bij het Onderdelenhuis te Veendam die geschikt is voor het Dimmen van LED lampen.
En heb toen ook LED lampen bij de Fa Wofi te Duistsland) moeten kopen die geschikt zijn voor het Dimmen, en dat werkt goed.
Zullen hier ook wel in Nederland Te Koop zijn, maar ik had lampen van 5,5 W nodig bij 470 Lumen, en die kon ik hier niet verkrijgen, wel in Duitsland.
Re: welk type dimmer heb ik nodig
Je kan tegenwoordig allerlei led lampen kopen met afstand`s bediening ,ontvanger hiervoor zit in de lamp gebouwd.
Ik gebruik ze hier in de shack, lichtsterkte en kleur instelbaar en geen enkele storing hiervan waarneembaar.
dit zijn wel 230V uitvoeringen maar waarschijnlijk ook in 12V te verkrijgen.
Dun kun je de dimmer weglaten en een gewone schakelaar gebruiken
Ik gebruik ze hier in de shack, lichtsterkte en kleur instelbaar en geen enkele storing hiervan waarneembaar.
dit zijn wel 230V uitvoeringen maar waarschijnlijk ook in 12V te verkrijgen.
Dun kun je de dimmer weglaten en een gewone schakelaar gebruiken
het moet kunnen anders kan het niet
Denk in oplossingen, niet in problemen
Denk in oplossingen, niet in problemen
Re: welk type dimmer heb ik nodig
krijg net van een collega een tip ...
elk spotje voorzien van een gelijkrichter zodat de LED's ze op 12 Volt branden ..
( zet er ook bij in en uitgang van de brugcel een condesator van 1 a 5 nF overheen )
Elke LED op gelijkspanning is dimbaar ..
misschien lukt het dan om met de oude dimmer de boel te " dimmen" ... anders een type met dubbel fase aansnijding kiezen ..
hmm zou dat het zijn ...
elk spotje voorzien van een gelijkrichter zodat de LED's ze op 12 Volt branden ..
( zet er ook bij in en uitgang van de brugcel een condesator van 1 a 5 nF overheen )
Elke LED op gelijkspanning is dimbaar ..
misschien lukt het dan om met de oude dimmer de boel te " dimmen" ... anders een type met dubbel fase aansnijding kiezen ..
hmm zou dat het zijn ...
Re: welk type dimmer heb ik nodig
Rick, andere suggestie: demonteer twee inbouwspotjes uit het plafond. Een gat gebruiken om met een sterke lamp die ruimte te verlichten en andere gat gebruiken om met een USB inspectiecamera te achterhalen waar die trafo zit. Mogelijk heb je een houten verdiepingsvloer en kan je dan van bovenaf bij de trafo als je weet waar hij zit.
Carel
BQC-762 | CTC-1941 | NTC-076
BQC-762 | CTC-1941 | NTC-076
Re: welk type dimmer heb ik nodig
@ pa0cmu
Hi carel ... ja dat heb ik gedaan bij thuiskomst ..
met een tandarts spiegeltje en een fikse lamp ...
ik zag twee trafo's liggen .. en als ik aan de kabel trok kwamen ze langzaam richting het gat van de spot
ik kon ze door het spot gat krijgen ..
dus ik kon toch de bedrading vervangen .. en heb nu gewoon 3 x 220 volt leds ..( de gouden tip !!! Carel )
en ik heb 2 x 12 volt trafo's 4A ...
ik heb ook een dimmer uitgezocht ...daar zijn er wel veel van ) . maar die moet ik denk ik morgen omruilen ..
de led lampen worden zwakker dat klopt maar ze gaan in een ritme van +/- 2 a 3 hz harder en zachter ..
net alsof er iemand met een gruwelijk qro vermogen zit te seinen ...
de dimmer is van het type RL .. dat is meen ik fase afsnijding van 5 tot 35 watt ( ik heb 3 x 5 watt leds)
ik ga morgen omruilen voor fase aansnijding ..
oja .. deze 220volts zijn erg stil op onze banden .. ik hoor ze niet ( VHF / UHF ) .. ook niet als ik ze dim .. zijn van philips ..5 watt dimbaar ..warmwit ..
morgen weer verder prutsen...
Hi carel ... ja dat heb ik gedaan bij thuiskomst ..
met een tandarts spiegeltje en een fikse lamp ...
ik zag twee trafo's liggen .. en als ik aan de kabel trok kwamen ze langzaam richting het gat van de spot
ik kon ze door het spot gat krijgen ..
dus ik kon toch de bedrading vervangen .. en heb nu gewoon 3 x 220 volt leds ..( de gouden tip !!! Carel )
en ik heb 2 x 12 volt trafo's 4A ...
ik heb ook een dimmer uitgezocht ...daar zijn er wel veel van ) . maar die moet ik denk ik morgen omruilen ..
de led lampen worden zwakker dat klopt maar ze gaan in een ritme van +/- 2 a 3 hz harder en zachter ..
net alsof er iemand met een gruwelijk qro vermogen zit te seinen ...
de dimmer is van het type RL .. dat is meen ik fase afsnijding van 5 tot 35 watt ( ik heb 3 x 5 watt leds)
ik ga morgen omruilen voor fase aansnijding ..
oja .. deze 220volts zijn erg stil op onze banden .. ik hoor ze niet ( VHF / UHF ) .. ook niet als ik ze dim .. zijn van philips ..5 watt dimbaar ..warmwit ..
morgen weer verder prutsen...
Re: welk type dimmer heb ik nodig
Hoop 12 volt ac LED lampjes,
hebben ook een convertertje aan boord.
ze zijn dan niet dimbaar ,
Maar een 12 volts led-lamp brand al prima ,
op volle sterkte ,tussen 6 en 24 volt
zonder stuk te gaan ....
M.v.Gr M
hebben ook een convertertje aan boord.
ze zijn dan niet dimbaar ,
Maar een 12 volts led-lamp brand al prima ,
op volle sterkte ,tussen 6 en 24 volt
zonder stuk te gaan ....
M.v.Gr M
Licht is sneller dan geluid,
daarom zien veel mensen er intelligent uit ,
tot je hen hoort spreken...
daarom zien veel mensen er intelligent uit ,
tot je hen hoort spreken...
-
- Berichten: 791
- Lid geworden op: 10 dec 2014, 21:59
- Roepletters: PA3CQN
- Locatie: Groningen
- Contacteer:
Re: welk type dimmer heb ik nodig
Ik denk niet dat een dimmer met fase-aansnijding het oplost. Die hebben vaak een nog hogere minimum last nodig.pa1bvm schreef: de dimmer is van het type RL .. dat is meen ik fase afsnijding van 5 tot 35 watt ( ik heb 3 x 5 watt leds)
ik ga morgen omruilen voor fase aansnijding ..
Er zijn ( dure ) fase-afsnijdingsdimmers waar je het minimum nivo kunt instellen. Je kunt dan
niet voorbij het punt dimmen waar de led's gaan knipperen. Maar dan hou je nog steeds een minimum van 2-3 Watt.
Best veel bij led's.
_______________________________________________
Na jaren afwezig toch maar weer eens rondkijken.
UV-B5, RTL stick, SDRPlay2, miniwhip, magloop, X300
http://www.pa3cqn.nl
_______________________________________________
Na jaren afwezig toch maar weer eens rondkijken.
UV-B5, RTL stick, SDRPlay2, miniwhip, magloop, X300
http://www.pa3cqn.nl
_______________________________________________
- PE2AAB
- Moderator
- Berichten: 7118
- Lid geworden op: 12 apr 2005, 19:06
- Roepletters: PE2AAB
- Locatie: Aalst - Waalre
- Contacteer:
Re: welk type dimmer heb ik nodig
Bedrijven als Philips hebben een zeer mooie methode om te kijken of een LED lamp of armatuur werkt met een bepaald type dimmer.
Proefondervindelijk vaststellen.
Welk type dimmer kan ik gebruiken voor mijn (Philips) LED-lamp of -spot?
Welk type dimmer kan ik gebruiken voor mijn (Philips) LED-armatuur? Helaas is dit een van de weinige maar zeker beproefde methodes om dat te bepalen.
Meer info: https://www.lighting.philips.nl/consume ... mmable-led#
Proefondervindelijk vaststellen.
Welk type dimmer kan ik gebruiken voor mijn (Philips) LED-lamp of -spot?
Welk type dimmer kan ik gebruiken voor mijn (Philips) LED-armatuur? Helaas is dit een van de weinige maar zeker beproefde methodes om dat te bepalen.
Meer info: https://www.lighting.philips.nl/consume ... mmable-led#
'73 Rick, PE2AAB www.pe2aab.nl
Re: welk type dimmer heb ik nodig
ja klopt ...
ik had er eentje uit de bouwmarkt .. die heb ik teruggebracht.
naar onze lokale verlichtings zaak gegaan ..
ik kreeg 4 dimmers mee om te proberen .. trial & error ...
bij de tweede was het OK .. type EU-P3-ETH art nr 05-187982
min output 5 Watt , max 150-300W
apart instelpotmetertje voor " minimale " lichtopbrengst
type fase afsnijding..
en ook nog 5 euro goedkoper dan in de bouwmarkt
alles werkt 3 spotjes van 4 watt op 220V met dimmer
en nog steeds geen extra QRM op VHF/UHF
ik had er eentje uit de bouwmarkt .. die heb ik teruggebracht.
naar onze lokale verlichtings zaak gegaan ..
ik kreeg 4 dimmers mee om te proberen .. trial & error ...
bij de tweede was het OK .. type EU-P3-ETH art nr 05-187982
min output 5 Watt , max 150-300W
apart instelpotmetertje voor " minimale " lichtopbrengst
type fase afsnijding..
en ook nog 5 euro goedkoper dan in de bouwmarkt
alles werkt 3 spotjes van 4 watt op 220V met dimmer
en nog steeds geen extra QRM op VHF/UHF