Allen,

Ik heb hier een wisselspanning stabilisator die aan de linkse transformator heel erg warm wordt, en ik vrees dat met ter tijd deze zou kunnen sneuvelen.
Eigenlijk ben ik op zoek naar het schema van dit type, betreft nl: Craft O-Matic 253, type 250 C12, daarbij zou ik wel graag weten hoe zo'n wisselspanning stabilisator werkt. Bij deze hoop ik dat er mij iemand zal kunnen helpen, hiervoor mijn dank.

Met vriendelijke groet,
ON3DAG,
Dirk


Bijlagen:
forumstab.jpg
forumstab.jpg [ 46.59 KiB | 696 keer bekeken ]
Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
BerichtGeplaatst: 03 mei 2017, 16:06 
Offline
Avatar gebruiker

Geregistreerd: 06 nov 2010, 18:00
Berichten: 529
Woonplaats: Amsterdam
Als ik Wackypedia mag geloven is de efficiency van een ferroresonante spanningsstabilisator bij lage belasting slecht. Dus als je geen belasting aansluit dissipeert die trafo (als die inderdaad volgens dit principe werkt) veel vermogen en wordt daarom dus heet. Belast doet-ie het beter.

Tjerk, 9ZZ


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
BerichtGeplaatst: 03 mei 2017, 16:25 
Offline

Geregistreerd: 20 aug 2010, 20:29
Berichten: 1099
Woonplaats: Oldebroek
En...dit type stabilisator werkt alleen goed bij exact 50 Hz, aangesloten op een generator kan er zo maar 400V ipv 220 V uit komen.
Dit heeft te maken met het uit resonantie raken van de trafo.

_________________
Meten is (z)weten


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
BerichtGeplaatst: 03 mei 2017, 17:26 
Offline
Avatar gebruiker

Geregistreerd: 04 mei 2014, 16:41
Berichten: 955
Woonplaats: Maarssen
Gezien de twee "inductieve componenten", en de dikke condensator, gok ik dat het een constant voltage transformer is.

Bij onbelast bedrijf, gaat de transformator in verzadiging en dat geeft flink hysteresisverlies (dus hitte).

Ga even naar http://coefs.uncc.edu/mnoras/files/2013 ... ter_11.pdf, en vervolgens naar figuur 11-1.

Zonder het in verzadiging gaan van de kern van de transformator, zou de spanning t.g.v. opslingering door L1 en C1 te hoog oplopen. De kern beperkt de uitgangsspanning tot de ontwerpwaarde.

Met de kennis van nu is het een eenvoudig, primitief systeem, maar wel robuust en het kan flinke spanningspieken en korte dippen wegwerken. Bij ons minder interessant, maar in landen met minder stabiele stroomvoorziening, en bovenleidingen in combinatie met onweer, een prima bescherming.


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
BerichtGeplaatst: 03 mei 2017, 22:21 
Offline

Geregistreerd: 30 nov 2014, 16:49
Berichten: 61
Mijn dank aan allen voor jullie antwoorden, het was zeer leerrijk.

Met vriendelijke groet,
Dirk Decoster
on3dag


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 5 berichten ] 

Alle tijden zijn GMT + 1 uur


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek naar:
Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling