Beste.
Ik heb hiet een Skytronic 20A voeding staan.
Ik heb de buitenkant ( chasis ) van de zender geaard rechtstreeks op de aarde van een stopkontakt.
Of de massa van de coax. ( is allemaal verbonden )
Wat resulteerde in een harde ronk in de voeding toen ik deze inschakelde.
Nu doet de voeding niks meer en de zekeringen blijven door smelten.
Iemand een idee wat er kapot kan zijn in de voeding ?
Ik aard dus nooit meer een zender/coax/antenne op het lichtnet !
Voeding kapot na aarde van antenne op lichtnet.
Als ik dat zo lees, heb je volgens mij geluk dat je het nu geaard heb!
Meet eens met een goede ohm meter tussen de behuizing van je voeding, en bijde pootjes van je stekker. Mijn gok is dat je tussen een van de twee pennen van de stekker en de behuizing niet zo heel veel ohm zal meten!
Meet het eens en post dat hier, daarna kunne we altijd nog verder kijken.
Meet eens met een goede ohm meter tussen de behuizing van je voeding, en bijde pootjes van je stekker. Mijn gok is dat je tussen een van de twee pennen van de stekker en de behuizing niet zo heel veel ohm zal meten!
Meet het eens en post dat hier, daarna kunne we altijd nog verder kijken.
Wie praat luistert niet
Mogelijk zitten er ontstorings condensatoren over de net-aansluiting die doorgeslagen zijn. Of de isolatie tussen primaire wikkeling en chassis....Iemand een idee wat er kapot kan zijn in de voeding ?
Maar goed dat je de boel geaard had.... Heeft die Skytronic voeding dan zelf geen randaarde stekker?
zenden is zilver.... luisteren is goud!
Kijk ook eens op mijn website of naar mijn andere hobby op Flickr
Kijk ook eens op mijn website of naar mijn andere hobby op Flickr
Ik heb gemeten met nieuwe zekering erin en tussen de stekkerpennen en aarde meet ik helemaal niks.
er zit wel een aarde stekker op die voeding, en hij is altijd geaard geweest.
Maar toen ik de chasis van de pl plug op de randaarde aansloot dewelke ik hezelfde stopkontant zit als de voeding was het afgelopen.
Op heb NIET gezonden met de zender na de verandering, vanaf het moment dat ik de voeding aan schakelde een rare ronk en toen stopte de voeding ermee.
Verder meet op het stopkantakt tussen pen 1 en pen 2 229V.
tussen pen 1 en de aarde ook 229V
en tussen pen 2 en de aarde 0V
er zit wel een aarde stekker op die voeding, en hij is altijd geaard geweest.
Maar toen ik de chasis van de pl plug op de randaarde aansloot dewelke ik hezelfde stopkontant zit als de voeding was het afgelopen.
Op heb NIET gezonden met de zender na de verandering, vanaf het moment dat ik de voeding aan schakelde een rare ronk en toen stopte de voeding ermee.
Verder meet op het stopkantakt tussen pen 1 en pen 2 229V.
tussen pen 1 en de aarde ook 229V
en tussen pen 2 en de aarde 0V
Dat is vreemd.
Meet je ook oneindig als de ohm meter op mega ohm staat?
Wat misschien wel kan als ik het zo lees, is dat de secundaire kant (13,8v) niet helemaal gescheiden is. Je zou dat kunnen meten door tussen de min van de 13,8v en de aarde van de voeding dan wel wcd te meten. Dit moet ook nul volt zijn.
En tussen de pl en de aarde meet je daar nog wat?
Meet je ook oneindig als de ohm meter op mega ohm staat?
Wat misschien wel kan als ik het zo lees, is dat de secundaire kant (13,8v) niet helemaal gescheiden is. Je zou dat kunnen meten door tussen de min van de 13,8v en de aarde van de voeding dan wel wcd te meten. Dit moet ook nul volt zijn.
En tussen de pl en de aarde meet je daar nog wat?
Wie praat luistert niet
Ik begrijp dat het volgende is gebeurd.
1. De Skytronic voeding werkte normaal en is via een drie aderig snoer gewoon verbonden met de randaarde.
2. De voeding werkte ook nog normaal met de zender er aan (verbinding tussen zender en voeding: de + en - 13.6V).
3. De voeding gaf de geest nadat de kast van de zender - in de onder 2 beschreven opstelling - met de randaarde werd verbonden.
Dit wijst er op dat er tussen het lichtnet en de uitgang van de voeding ergens iets niet goed zit.
Wat nog niet helemaal duidelijk is, is of het een zgn. "geschakelde" voeding is of een met een transformator (is ie licht of zwaar )?
Hier moet in ieder geval iemand met kennis van zaken eens even heel goed naar kijken want het lijkt me een heel gevaarlijke situatie.
1. De Skytronic voeding werkte normaal en is via een drie aderig snoer gewoon verbonden met de randaarde.
2. De voeding werkte ook nog normaal met de zender er aan (verbinding tussen zender en voeding: de + en - 13.6V).
3. De voeding gaf de geest nadat de kast van de zender - in de onder 2 beschreven opstelling - met de randaarde werd verbonden.
Dit wijst er op dat er tussen het lichtnet en de uitgang van de voeding ergens iets niet goed zit.
Wat nog niet helemaal duidelijk is, is of het een zgn. "geschakelde" voeding is of een met een transformator (is ie licht of zwaar )?
Hier moet in ieder geval iemand met kennis van zaken eens even heel goed naar kijken want het lijkt me een heel gevaarlijke situatie.
zenden is zilver.... luisteren is goud!
Kijk ook eens op mijn website of naar mijn andere hobby op Flickr
Kijk ook eens op mijn website of naar mijn andere hobby op Flickr